产品介绍
DC/DC:即直流到直流的变换。
双向:即能量可以分时实现双向流动。
典型的应用是在储能系统中。低压端接储能装置,高压端接直流母线。需要储能时,通过降压,将能量从高压端存储到储能装置;需要释能时,通过升压将能量从低压端送到高压端。
主要技术指标和规格
序号 |
电器类目 |
详细类目 |
规格 |
1 |
直流电压 |
高压端直流电压 |
0-1200Vdc |
低压端直流电压 |
200-650Vdc |
||
2 |
直流电流 |
高压端直流电流 |
≤40A |
低压端直流电流 |
额定120A |
||
3 |
转换效率 |
输出效率 |
额度输入>95%,@半载至满载 |
4 |
**直流电压变比 |
高压电压:低压电压 |
10:1 |
5 |
工作模式
|
模式3 |
自动充放电,高压稳母线模式 (请参照调试示例5) |
6 |
额定功率 |
取决于低压电压 |
30kW@300V |
7 |
输出电压稳定度 |
静态 |
±1% |
动态 |
±5% |
||
8 |
输出电流稳定度 |
静态 |
±1% |
动态 |
±5% |
||
9 |
隔离 |
非隔离型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,标准modbus,RTU协议 |
|
12 |
供电电源 |
DC24V |
|
13 |
预充系统 |
高、低压端预充,参照调试示例4 |
|
14 |
设置方式 |
RS485或CAN方式通过PC上位机设置 |
|
15 |
散热风扇 |
带有风扇 |
|
16 |
尺寸 |
455*320*155(mm)(深*宽*高)不含挂耳附件 |
关键点
1. 低压接电池或超级电容,高压接用户直流母线;
2. DCDC具备自动稳高压母线功能,高压母线跌落时,利用储能自动升压稳定用户高压母线,高压母线能量充足且稳定时,自动给低压储能介质充电,随时保持满电状态;
3. 相当于直流UPS,具备电力支撑功能。
[查看详情]发货动态
2022.11.11按时向客户交付光伏DCDC,产品规格为WLD-800V40A15KA20L.
产品介绍
200-600Vdc |
||
2 |
直流电流 |
高压端直流电流 |
≤15A |
低压端直流电流 |
额定40A |
||
3 |
转换效率 |
输出效率 |
额度输入>95%,@半载至满载 |
4 |
**直流电压变比 |
高压电压:低压电压 |
10:1 |
5 |
工作模式 |
模式4 |
低压MPPT模式 (请参照调试示例7) |
6 |
额定功率 |
输出功率(额定电压) |
额定功率10kW |
7 |
输出电压稳定度 |
静态 |
±1% |
动态 |
±5% |
||
8 |
输出电流稳定度 |
静态 |
±1% |
动态 |
±5% |
||
9 |
隔离 |
非隔离型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,标准modbus,RTU协议 |
|
11 |
供电电源 |
低压光伏取电 |
|
12 |
预充系统 |
高、低压带预充系统 调试参照调试示例5 |
|
13 |
尺寸 |
275mm*185mm*240mm |
|
14 |
重量 |
10kg |
关键点
1. 光伏侧自取电,DCDC无需额外辅助电源。
2. 两侧均支持MPPT,设置好工作模式后会自动检测光照、自动工作。
3. MPPT追踪效率**99.9%。
4.限功率值:限制光伏发电最大功率,超过此限值后,DCDC放弃MPPT,执行弃光。
5. 扰动电压:采样电压扰动发追踪MPPT
6.MPPT、恒压自动切换:在某些需要限制功率场合,会自动进入恒压,执行弃光。
[查看详情]一、发货动态
2022.11.10按时向客户交付1台100kW多端口光伏直柔变流柜。
二、系统介绍
光伏直柔变流柜以多端口能量路由器的形式,为用户提供光储应用,直流输出具有高精度和高动态特性,大功率双向DCDC变换柜采用高频电路,输出响应快,输出电压范围可调,可通过上位机指令或协议策略为负载提供支持,系统配有触摸屏,触摸屏可以监测大功率双向DCDC运行状态,也可通过触摸屏设置大功率双向DCDC参数。
系统电气原理如图所示。
三、主要技术指标和规格
序号 |
电气类目 |
详细类目 |
规格 |
1 |
光伏输入 |
额定电压 |
300-700Vdc |
额定电流 |
<650A |
||
2 |
直流输出 |
额定电压 |
750Vdc |
额定电流 |
<150A |
||
3 |
额定功率 |
输出功率 |
100kW |
4 |
隔离类型 |
非隔离 |
|
3 |
通讯操作 |
人机交互 |
触摸屏 |
外部通讯 |
支持RS485接口 标准modbus,RTU协议 |
||
4 |
保护措施 |
光伏输入 |
过/欠压、过流、过热 |
直流输出 |
过/欠压、过流、过热 |
||
5 |
运行环境 |
防护等级 |
IP54 |
冷却方式 |
强制风冷 |
||
工作温度 |
-25-45℃ |
||
相对湿度 |
10-95%(非凝结) |
||
噪音 |
<65dB |
||
6 |
安装要求 |
辅助供电电源 |
AC220V |
安装尺寸 |
800*800*2100(不含附件) |
||
移动方式 |
带吊环 |
||
重量 |
<200kg |
四、关键点
1. 多端口光伏输入,各通道独立的MPPT,稳利达光储大功率双向DCDC具备两侧MPPT功能,通过灵活的模式设置,可以工作于光伏、储能等各种场景;
2. 各大功率双向DCDC输出侧并联汇成直流母线,进行直流组网,直流网可以并接到用户储能逆变器,实现交流组网;
3. 光伏侧、母线侧设计防浪涌、直流快熔,方便用户随接随用;
4. 光储DCDC输入输出侧内置预充回路,实现防反、防冲击,安全使用;
5. 各光储大功率双向DCDC成套成柜,配有触摸屏进行本地显示和控制;
6. 整柜配置EMS控制板进行本地设备级管理,同时受用户上级EMS系统调度和控制。
[查看详情]
一、发货动态
2022.11.04按时向客户交付1台储能发电系统变流柜。
二、系统介绍
储能发电系统变流柜,是一款4组电池混合直流供电系统,4组大功率DCDC并联输出,各组DCDC之间自动均流,可通过上位机指令或协议策略为负载提供支持。
三、主要技术指标和规格
序号 |
电气类目 |
详细类目 |
规格 |
1 |
电池侧 |
额定电压 |
200-300Vdc |
额定电流 |
<480A(单模块最大120A) |
||
2 |
母线侧 |
额定电压 |
额定750Vdc |
额定电流 |
<150A |
||
3 |
额定功率 |
输出功率 |
100kW |
4 |
隔离类型 |
非隔离 |
|
3 |
通讯操作 |
人机交互 |
触摸屏 |
外部通讯 |
600*600*1700(不含附件) |
||
移动方式 |
带吊环 |
||
重量 |
<200kg |
四、关键点
1. 大功率DCDC对电池升压输出恒定电压,4组独立发电系统输出侧并联,对电池一致性没有要求;
2. 4组之间实现下垂并联,恒压均流;
3. 输出动态响应快,精度高,数字化高频化设计,4组成柜,配有设备级EMS控制板。
一、产品介绍
大功率双向DCDC:即直流到直流的变换。
光伏大功率双向DCDC:即应用于光伏储能等场景的大功率双向DCDC,大功率双向DCDC的低压侧或高压侧连接光伏,;连接光伏的一侧需要最大功率跟踪(MPPT),将光伏能量尽可能多的输送到直流母线。
应用场景:光伏储能。
二、主要技术指标和规格
序号 |
电器类目 |
详细类目 |
规格 |
1 |
直流电压 |
高压端直流电压 |
360-380Vdc |
低压端直流电压 |
200-350Vdc |
||
2 |
直流电流 |
高压端直流电流 |
≤40A |
低压端直流电流 |
额定40A |
||
3 |
转换效率 |
输出效率 |
额度输入>95%,@半载至满载 |
4 |
**直流电压变比 |
高压电压:低压电压 |
10:1 |
5 |
工作模式 |
模式4 |
低压MPPT模式 (请参照调试示例2) |
6 |
额定功率 |
输出功率(额定电压) |
额定功率10kW |
7 |
输出电压稳定度 |
静态 |
±1% |
动态 |
±5% |
||
8 |
输出电流稳定度 |
静态 |
±1% |
动态 |
±5% |
||
9 |
隔离 |
非隔离型 |
|
10 |
通信 |
支持RS485接口或CAN接口,标准modbus,RTU协议 |
|
11 |
供电电源 |
低压取电,取电范围100-350Vdc |
|
12 |
预充系统 |
高、低压预充 |
|
13 |
尺寸 |
275mm*185mm*240mm |
|
14 |
重量 |
10kg |
三、特点
1. 光伏侧自取电,大功率双向DCDC无需额外辅助电源。
2. 两侧均支持MPPT,设置好工作模式后会自动检测光照、自动工作。
3. MPPT追踪效率**99.9%。
4.限功率值:限制光伏发电最大功率,超过此限值后,大功率双向DCDC放弃MPPT,执行弃光。
5. 扰动电压:采样电压扰动发追踪MPPT
6.MPPT、恒压自动切换:在某些需要限制功率场合,会自动进入恒压,执行弃光。
背 景
为应对气候变化、解决环境保护与经济发展的矛盾,我国提出碳达峰、碳中和目标。至此,在双碳战略的推进及光伏、储能、新能源汽车行业的不断发展之下,“光伏+储能+充电”组合越来越多地被应用到市场中。
项目简介
基于以上背景上海稳利达电力电子推出光储智能充电系统,该系统包括光伏DC/DC变流器、PCS储能变流器、光伏组件及储能电池等。
该系统根据企业用电负荷特点,能源配置包括分布式光伏、储能电池和电网,通过光伏组件产生的电能和储能电池储存的电能来扩充用电容量,优化用能策略,把企业市电需求、新能源发电、生产负载、充电桩等组成的企业微电网通过数字化形式展现出来,降低对电网需求,使之适应能耗双控政策,保障企业正常生产。
跟传统充电设备来比,光储充整个电源结构单元和变换器架构系统要丰富、复杂得多。光储充利用DC/DC变流器、PCS储能变流器等功率转换设备,通过直流母线或者交流母线将电网、光伏发电系统、储能系统及智能充电桩连接在一起,满足企业市电需求及生产负载、充电桩等应用。
DC/DC变流器具备功率双向流动和电压电流变换功能,可用于各种光储充应用场景,实现光储充电压调整,能满足光储充直流微网独立运行或通过PCS储能变流器并网运行,同时DC/DC变流器可以和EMS、上位机通讯,接受EMS与上位机调度,有利于储能电池的过充过放保护等。
系统通过DC/DC变流器对光伏直流发电进行自动高低压转换,给储能电池进行充电、给新能源汽车进行充电;系统通过DC/DC变流器对储能电池侧进行自动高低压转换,给新能源汽车进行充电;PCS储能变流器在该系统中起到交直流双向转换功能。
特 点
项目灵活
可分别提供光伏、储能、充电桩建设方案和服务,项目范围可灵活调整。
一站式服务
可以提供完整的光储充电站全生命周期的一站式服务,服务内容全面。
定制化方案
可根据项目和客户情况,提供合适的投资方案和合作模式。
软硬件配套
可配套微网管理系统,提供增值服务,持续盈利。
智能化运行策略
内置科学高效化的多套运行策略,可根据实际需求自动选择与切换。
系统拓扑图
该系统电气参数表
序号 |
电气类目 |
详细类目 |
指 标 |
1 |
光伏侧DCDC1~2 |
电压 |
350—800Vdc |
额定功率 |
30KW |
||
最大输入电流 |
80A |
||
MPPT路数 |
1 |
||
MPPT效率 |
99% |
||
2 |
储能侧 1~2 |
电压 |
550—850Vdc |
额定功率 |
200KW |
||
充放电电流 |
400A |
||
3 |
PCS1 直流母线 接口 |
电压 |
550—850Vdc |
额定功率 |
50KW |
||
充放电电流 |
110A |
||
4 |
充电枪1~2 |
电压 |
200~750Vdc |
最大电流 |
250A |
||
最大功率 |
120KW |
||
5 |
设置方式 |
RS485方式通过PC上位机设置 |
|
6 |
通信 |
RS485 |
Modbus RTU (隔离) |
CAN |
CAN2.0A/B(隔离) |
结束语